Hallo, ich benötige eure Erfahrung und es würde mich freuen wenn Sie mir weiter helfen könnten.
ich benutze "Hottgenroth Energieberater 7 Plus" und meine Probleme sind folgende:
 
wie kann mann bei der Bauteileangabe (unter Menü Gebäude, Erfassen "Schichtaufbau erfassen") die Fußbodenheizung berücksichtige:
Ich habe folgen Schichtaufbau - Wohnhaus 1930
Küche-Bad gegen Erdreich (Fußbodenheizung)
-- Dämmung „Polystyrol PS -WLG 40“ 8 cm
- Fußbodenheizung – 4 cm Fußbodenmatten
 - Folie
- Zementestrich 6 cm
- Fliesen 2 cm
Vielen Dank im Voraus für jede Antwort. Ich hoffe es wird viele geben ...
			
			
									
									
						Erfassen "Schichtaufbau" Fußbodenheizung
Moderatoren: Administrator, S.Energie
- 
				energy-conseil
 - Beiträge: 53
 - Registriert: 2011-05-28 10:46:24
 
- 
				energy-conseil
 - Beiträge: 53
 - Registriert: 2011-05-28 10:46:24
 
- 
				heizerhermann
 - Beiträge: 97
 - Registriert: 2009-05-21 09:28:15
 
Re: Erfassen "Schichtaufbau" Fußbodenheizung
Ihre Frage ist mit der Enev-Auslegung jedoch nicht beantwortet- M.E. kann(von warm nach kalt)  die Dämmung als erste Schicht zur U-Wert-Berechnung verwendet werden; der Estrich ist ja aktives Heizelement und das delta-T müßte von seiner mittleren Temperatur aus zum Erdreich hin angenommen werden. Das entspricht doch der Realität oder sieht das jemand anders?
MfG heizerhermann
			
			
									
									
						MfG heizerhermann