Hallo, stehe vor der Frage, welcher Temperatur Korrektur Faktor bei einer Wand zwischen einem beheiztem Bereich und einer Garage anzusetzen ist, 1,0 für Außenwand oder 0,5 für Trennwand gegen unbeheizten Bereich oder vielleicht doch eher 0,7 wie bei einem unbeh. Glasvorbau (Verbundfenster).
Das Garagentor ist aus Holz und die Dichtheit nicht vorhanden. 
Vielleicht gibts die Antwort irgendwo nachzulesen?
Besten Gruß!
			
			
									
									
						Temp. Korrekt Faktor Anbau Garage?
Moderatoren: Administrator, S.Energie
Re: Temp. Korrekt Faktor Anbau Garage?
Nach der EneV ist die Garage kein unbeheizter Raum. Die unbeheizten Räume sind genau festgelegt.
Siehe auch Kommentar zur EneV von Hegner.
Deshalb ist hier Fx = 1,0 zu verwenden. Gilt natürlich auch für die Decke.
Ob das Tor nun dicht ist, oder nicht, spielt zwar real eine Rolle, für die Berechnung jedoch nicht.
Gruss Dax
			
			
									
									
						Siehe auch Kommentar zur EneV von Hegner.
Deshalb ist hier Fx = 1,0 zu verwenden. Gilt natürlich auch für die Decke.
Ob das Tor nun dicht ist, oder nicht, spielt zwar real eine Rolle, für die Berechnung jedoch nicht.
Gruss Dax
Re: Temp. Korrekt Faktor Anbau Garage?
Danke, werd ich bei gelegenheit mal nachlesen!
			
			
									
									
						Re: Temp. Korrekt Faktor Anbau Garage?
Wie würdet Ihr die Kellerdecke eines MFH zu einer unter dem beheizten EG liegenden Tiefgarage bewerten? Korrekturfaktor Fx=1,0 ?
			
			
									
									
						Re: Temp. Korrekt Faktor Anbau Garage?
Hallo Joerg,
daxtor hat einen Link hierzu eingestellt, auf Seite 3 Punkt 2 letzte Zeile steht:"Angrenzende Garagen sind nicht geschlossene Räume und somit keine angrenzende Räume"
gruß
gebpb
			
			
									
									
						daxtor hat einen Link hierzu eingestellt, auf Seite 3 Punkt 2 letzte Zeile steht:"Angrenzende Garagen sind nicht geschlossene Räume und somit keine angrenzende Räume"
gruß
gebpb